Kapaktaki vidalardan ya da reflektörden hafif gıdıklama oluyor :) .Toprak kısmına emin olamadığım için o kabloları söktüm çünkü göstergede bir değişiklik olmadı .Kontol kalemi ile balastlara dokunduğumda ışık hep yanıyor ,yani heryerden elektirk dışarı çıkıyor .Eğer bilen birinden yardım gelmez ise yarın balastları komple kapaktan söküp aşşağı alacağım .
Işık ile ilgili kısmını bugün kapağı ters çevirip denedim ama malesef karanlıkda bir değişim olmadı . Armatür proba yaklaştıkça göstergede aynı oranda yükseliyor.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 15:34
Merhaba ,
skynet 2011-05-25 15:37:01
Bende de benze bir sistem var.PH probları ışıktan manyetik alandan etkilenmez.Öncelikle kaliteli bir kalibrasyon sıvısı ile probunuzu kalibre edin.Daha sonra kalem PH metre ile akvaryumun PH değerini ölçün ve karşılaştırın.
Elektrik probleminize gelince evinizin genel hattında bir kaçak olabilir.Normalde balanslarda bir sorun olmaması lazım aynı balansı bende kullanıyorum, büyük bir ihtimalle bağlantı sorununuz var.
Eğer hafta sonu vaktiniz olursa size yardımcı olabilirim.Görüşmek üzere.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 17:31
[QUOTE=skynet]Merhaba ,
[/QUOTE]
Bende de benze bir sistem var.PH probları ışıktan manyetik alandan etkilenmez.Öncelikle kaliteli bir kalibrasyon sıvısı ile probunuzu kalibre edin.Daha sonra kalem PH metre ile akvaryumun PH değerini ölçün ve karşılaştırın.
Elektrik probleminize gelince evinizin genel hattında bir kaçak olabilir.Normalde balanslarda bir sorun olmaması lazım aynı balansı bende kullanıyorum, büyük bir ihtimalle bağlantı sorununuz var.
Eğer hafta sonu vaktiniz olursa size yardımcı olabilirim.Görüşmek üzere.
Merhaba kalibrasyon sıvısı var. Armatürden uzaktayken 7.00 a ayarlıyorum. Elimde sıvı ile beraber armatüre balastlara yaklaştığım zaman sıvı içinde 7.25 e kadar çıkıyor.Hatta armatürü floresana takar takmaz 7.02 oluyor . Armatür ile co2 controllerı farklı prize taktığımda da durum aynı !
Yardımınıza çok ihtiyacım var. Ne zaman uygun olursanız ...
Bu arada balastların arka ve yan yüzeyine kontrol kalemi ile baktığımda hep ışık yanıyor.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 20:55
Dediklerinizden kaçak tesisatınızın yanlış bağlantığı ve kaçak olduğu kanısındayım.Şu anda şehir dışındayım Ankaraya dönünce mutlaka arayacağım bana GSM numaranızı ÖM atarsanız sevinirim
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 21:05
Teşekkür ederim Erkan bey mesaj attım : )
Evet arkadaşlar sinir stres sahibi bir birey olmamı başaran balast problemini hallettim :) Aslında elektirk işlerinden biraz anlayan bir kişi için problem bile değilmiş .Boşta olan 3. yuvaya(Toprakmış )kabloları takıp prize taktığımda sorun halloldu. Hala balastları arkasına veya yanına kontrol kalemi tuttuğum zaman ışık yanıyor ama gösterge normal seviyede .
Evet arkadaşlar sinir stres sahibi bir birey olmamı başaran balast problemini hallettim :) Aslında elektirk işlerinden biraz anlayan bir kişi için problem bile değilmiş .Boşta olan 3. yuvaya(Toprakmış )kabloları takıp prize taktığımda sorun halloldu. Hala balastları arkasına veya yanına kontrol kalemi tuttuğum zaman ışık yanıyor ama gösterge normal seviyede .
İlgilenen herkese özellikle Erkan beye teşekkür ederim.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2011 20:27
[QUOTE=CATBALCA]Arkadaşlar biraz önce boşta olan 3. yere (L,N harici) kablolar takıp kalorifer demirine bantladım. Bantlarken çarpılınca kontrol kalemi ile baktım hepsinde ışık yanıyor .Toprakda elektirik olurmu? [/QUOTE]
[QUOTE=CATBALCA]Teşekkür ederim Erkan bey mesaj attım : )
Evet arkadaşlar sinir stres sahibi bir birey olmamı başaran balast problemini hallettim :) Aslında elektirk işlerinden biraz anlayan bir kişi için problem bile değilmiş .Boşta olan 3. yuvaya(Toprakmış )kabloları takıp prize taktığımda sorun halloldu. Hala balastları arkasına veya yanına kontrol kalemi tuttuğum zaman ışık yanıyor ama gösterge normal seviyede .
toprak hattında voltaj olur.evler için kabul edilebilir değer tam nedir bilmiyorum topraklamanın amacı sistem üzerindeki kaçağı güvenli olarak tolere etmektir.topraklamayı yaptığınızda sorun düzelir umarım..bunu sıfıra çekmenin çeşitli varyasyonları var ama ehil olmayanlar tarafından yapılması uygun olmayacağını düşünüyorum.
[QUOTE=CATBALCA]Teşekkür ederim Erkan bey mesaj attım : )
Evet arkadaşlar sinir stres sahibi bir birey olmamı başaran balast problemini hallettim :) Aslında elektirk işlerinden biraz anlayan bir kişi için problem bile değilmiş .Boşta olan 3. yuvaya(Toprakmış )kabloları takıp prize taktığımda sorun halloldu. Hala balastları arkasına veya yanına kontrol kalemi tuttuğum zaman ışık yanıyor ama gösterge normal seviyede .
İlgilenen herkese özellikle Erkan beye teşekkür ederim.
[/QUOTE]
tam yazarken sorunun çözüldüğü mesajı üsütne geldi..çok sevindim..topraklama sorunu olduğunu yazmıştım...
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2011 19:51
[QUOTE=CATBALCA]
Bu değşim çok ani mi oluyor? Yani birkaç saniyede mi?
Eğer hızlı oluyorsa ve probunuz metal ise fotoelektrik etki olabilir. Kimi metallere belli renkte ışık gelince metalden elektronlar kopar ve gerilim oluşur. Eğer bu tip ani bir değer değişimi varsa çözüm ışığı engellemek olabilir.
Florasanlar ciddi bir elektrik alan oluştururlar. Elektromanyetik alan oluşturma durumu balastlarda da vardır. Bu da probu, özellikle su dışında kalan kısmını etkileyebilir.
Eğer değer çok yavaş değişiyorsa bu sefer de işin içine fotosentez girer. CO2 kaynağı yeterli değilse iyi aydınlatma altında bol bitkili tankta sudaki CO2 ve karbonik asit miktarı hızla düşer. suyun sertliğine bağlı olarak pH çok yükek değerlere çıkabilir.(9 ve üzerine çıkma ihtimali mevcuttur ki gözümle gördüğüm bir durumdur.) Bu durumda da CO2 takviyesi ve sertliği düşürmek sorunu çözer.
Elektronik yolla pH ölçümünüzü etkileyecek yegane etken sanırsam bunlardır. Bunların dışında aklıma bir şey gelmiyor.
not: Vakit yetersizliğinden sadece ilk mesajı okuyabildim. Daha sonraki mesajlarla pişti olduysam kusura bakmayın.
onuruygun 2011-06-03 19:51:48
Merhaba arkadaşlar bugün akvaryumun ışık tesisatını 6x30 watt olarak değiştirdim .Armatürü duvara monte ettim . Ph controllerı 6.60 a ayarladım .Sorunum ışıklar açıldığında ph controllerdaki gösterge bir anda 7.50 ye geliyor ! ışığı kapattığımda tekrar olması gereken seviyeye geliyor .Hiçbir kablo su ile temas etmemesine rağmen bir şekilde etkileniyor .2 adet floresan yaktığımda bir problem yok .4 adet yaktığımda 6.80 , 6 adet yaktığımda 7.50 oluyor. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum .
Son olarak armatürü tank üzerinden daha yukarıya ayarladığımda ph contollerda yavaş yavaş olması gereken seviyeye yaklaşıyor .Acaba balastlardan bir sinyal etki ediyor olabilirmi?
[/QUOTE]Bu değşim çok ani mi oluyor? Yani birkaç saniyede mi?
Eğer hızlı oluyorsa ve probunuz metal ise fotoelektrik etki olabilir. Kimi metallere belli renkte ışık gelince metalden elektronlar kopar ve gerilim oluşur. Eğer bu tip ani bir değer değişimi varsa çözüm ışığı engellemek olabilir.
Florasanlar ciddi bir elektrik alan oluştururlar. Elektromanyetik alan oluşturma durumu balastlarda da vardır. Bu da probu, özellikle su dışında kalan kısmını etkileyebilir.
Eğer değer çok yavaş değişiyorsa bu sefer de işin içine fotosentez girer. CO2 kaynağı yeterli değilse iyi aydınlatma altında bol bitkili tankta sudaki CO2 ve karbonik asit miktarı hızla düşer. suyun sertliğine bağlı olarak pH çok yükek değerlere çıkabilir.(9 ve üzerine çıkma ihtimali mevcuttur ki gözümle gördüğüm bir durumdur.) Bu durumda da CO2 takviyesi ve sertliği düşürmek sorunu çözer.
Elektronik yolla pH ölçümünüzü etkileyecek yegane etken sanırsam bunlardır. Bunların dışında aklıma bir şey gelmiyor.
not: Vakit yetersizliğinden sadece ilk mesajı okuyabildim. Daha sonraki mesajlarla pişti olduysam kusura bakmayın.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2011 14:35
Değişim çok ani oluyordu ama hallettim. Balastlardaki 3 kablo yerine topraklama takınca durum düzeldi teşekkürler.