Elektrik Kesildiğinde Devreye Giren Motor-2
Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 23:10
Daha önce yaptığımdan daha iyi olan bir sistem yaptım. Sistem güzel çalışıyor. Sorun yok. 2. akvaryum için yapılmıştır. Altta video linki vardır.
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162107331.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162107311.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162107301.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162106581.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162106341.jpg[/IMG]
[URL]https://youtu.be/EUnaKk6UiXg[/URL][EDIT]YYILDIZ51,2016-05-12 23:21:53[/EDIT]
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162107331.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162107311.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162107301.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162106581.jpg[/IMG][IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/71210/120520162106341.jpg[/IMG]
[URL]https://youtu.be/EUnaKk6UiXg[/URL][EDIT]YYILDIZ51,2016-05-12 23:21:53[/EDIT]
Beğenenler: [T]160001,abakusfx[/T][T]164246,renoibo[/T][T]183611,Shakur[/T][T]183766,Caglar_JDE[/T]
+1: [T]164246,renoibo[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2016 13:46
Elinize sağlık güzel çalışma olmuş,
Yapacak arkadaşlara daha detaylı halini ,kullandığınız roleyi ve bağlantı şemasınıda eklerseniz çok yararlı olabilecek düzenek olmuş.[:iyi:]
Yapacak arkadaşlara daha detaylı halini ,kullandığınız roleyi ve bağlantı şemasınıda eklerseniz çok yararlı olabilecek düzenek olmuş.[:iyi:]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2016 19:40
Soran olmadı sorarsa anlatabilirim.
[QUOTE=renoibo]Elinize sağlık güzel çalışma olmuş,
Yapacak arkadaşlara daha detaylı halini ,kullandığınız roleyi ve bağlantı şemasınıda eklerseniz çok yararlı olabilecek düzenek olmuş.[:iyi:][/QUOTE]
[QUOTE=renoibo]Elinize sağlık güzel çalışma olmuş,
Yapacak arkadaşlara daha detaylı halini ,kullandığınız roleyi ve bağlantı şemasınıda eklerseniz çok yararlı olabilecek düzenek olmuş.[:iyi:][/QUOTE]
Teşekkür Edenler: [T]175579,Sheyda27[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2016 20:31
Elinize sağlık. Çok basit, etkili ve temiz olmuş. Kullanılacak röle NC (Normally Closed) olması gerekiyor sanırım. Ancak neden 8 pin bir röle tercih ettiniz?
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2016 00:06
[QUOTE=MaviYesil]Elinize sağlık. Çok basit, etkili ve temiz olmuş. Kullanılacak röle NC (Normally Closed) olması gerekiyor sanırım. Ancak neden 8 pin bir röle tercih ettiniz?[/QUOTE]
Çok elektrik bilgim yok. Birde bulunduğumuz yerde bunlardan var. İşimi görüyor.
Çok elektrik bilgim yok. Birde bulunduğumuz yerde bunlardan var. İşimi görüyor.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2016 17:22
15 sene önceki bilgilerimden hatırladıklarımı yaziyim.. yanlışım varsa düzeltin..
röle, içindeki elektromıknatıs sayesinde, yine içerisindeki normalde açık ve normalde kapalı kontakları konumlandıran bi devre elemanıdır.. çeşitli sayılarda ve konumlarda kontakları olan röleler mevcut..
https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6le
[img]http://www.teknokoliker.com/wp-content/uploads/2014/01/r%C3%B6le-i%C3%A7-yap%C4%B1s%C4%B1.png[/img]
bobin uçlarından elektrik gelmediğinde, hareketli kontak NC kontak yazan ucu kısa devre eder, elektrik verildiğinde NO kontak kısa devre olur.. mantıken, elektrik varken pilli motor kapalı, elektrik yokken açık olacağından, pilden motora giden herhangi bi kabloyu kesip bir ucunu hareketli kontağa, diğer ucunu da, bobinlere elektrik gelmediği zaman hareketli kontağın kısa devre olduğu NO kontağa bağladığınızda istediğinizi alırsınız..
yukarıdaki arkadaş elindeki mevcut röleyi kullanmış.. o 8 uçtan 2 si röleyi besleme, 2 şer tane de normalde açık, normalde kapalı ve hareketli kontaktır.. yani aynı anda 2 farklı devreyi besleyip, beslemesini kesebilmek için..
bize sadece 1 tane normalde açık kontağı olan, 4 ayaklı bi röle bile yeter..
röle, içindeki elektromıknatıs sayesinde, yine içerisindeki normalde açık ve normalde kapalı kontakları konumlandıran bi devre elemanıdır.. çeşitli sayılarda ve konumlarda kontakları olan röleler mevcut..
https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6le
[img]http://www.teknokoliker.com/wp-content/uploads/2014/01/r%C3%B6le-i%C3%A7-yap%C4%B1s%C4%B1.png[/img]
bobin uçlarından elektrik gelmediğinde, hareketli kontak NC kontak yazan ucu kısa devre eder, elektrik verildiğinde NO kontak kısa devre olur.. mantıken, elektrik varken pilli motor kapalı, elektrik yokken açık olacağından, pilden motora giden herhangi bi kabloyu kesip bir ucunu hareketli kontağa, diğer ucunu da, bobinlere elektrik gelmediği zaman hareketli kontağın kısa devre olduğu NO kontağa bağladığınızda istediğinizi alırsınız..
yukarıdaki arkadaş elindeki mevcut röleyi kullanmış.. o 8 uçtan 2 si röleyi besleme, 2 şer tane de normalde açık, normalde kapalı ve hareketli kontaktır.. yani aynı anda 2 farklı devreyi besleyip, beslemesini kesebilmek için..
bize sadece 1 tane normalde açık kontağı olan, 4 ayaklı bi röle bile yeter..
Teşekkür Edenler: [T]71210,YYILDIZ51[/T]
+1: [T]71210,YYILDIZ51[/T]